水泥電桿選擇及埋設安全技術
1、水泥電桿宜采用鋼筋混凝土電線桿。鋼筋混凝土
水泥電線桿不得露筋,并不得有環向裂紋和扭曲等缺陷。若采用木桿和木橫擔,其材質必須堅實,不得有腐朽、劈裂及其他損傷。木桿總長度不宜小于8m,梢徑不宜大于140mm。
2、水泥電桿埋設應符合下列要求:
、挪坏糜袃A斜、下沉及桿基積水等現象,不能滿足要求時應加底盤或卡盤; ⑵回填土時應將土塊打碎,每回填0.5m夯實一次。桿坑應設防沉土臺,其高度應超出地面0.3m;
、请娤葪U埋設深度應符合設計要求,當設計無要求時宜符合下表1的規定。
、葒篮貐^應埋在凍土層以下。
、裳b設變壓器的電桿,其埋設深度不宜小于2m。
3、拉線埋設應符合下列要求:
、爬坑的深度宜為1.2~1.5m;
、评與電桿的夾角不宜小于45°,當受到地形限制時不得小于30°;
、墙K端桿的拉線及耐張桿承力拉線與線路方向應對正;分角拉線與線路分角方向應對正;防風拉線與線路方向應垂直;
、壤從導線之間穿過時,應裝設拉線絕緣子。拉線絕緣子距地面的高度不應小于2.5m。
本文:由濟寧市圣達水泥制品有限公司—》官網 原創于:2013-07-09 10:54.轉載請注明出處 水泥電桿