一、水泥電桿組立基本流程:
基本要求
1、水泥電桿組立基本流程是:水泥電桿大小運排桿、連接架設抱桿起吊水泥電桿整正水泥電桿回填夯實。
2、水泥電桿大運應采用汽車吊進行裝卸,水泥電桿小運易采用小炮車或人力抬運。
3、水泥電桿排桿,在不受地形條件限制時,直線桿易順線路方I柚排桿,轉角桿易沿線路轉角的平分線排桿,單桿任意方向排桿。
4如受地形條件限制,斜坡地段水泥電桿應在基坑上方排桿,避免水泥電桿倒立而折斷電線桿。
5、15米、18米水泥電桿采用法蘭連接。螺栓向上穿,日應封堵。
6、
水泥電線桿組立宜采用抱桿立桿法,常用抱桿主要有:圓木抱桿、鋼管抱桿、鋁合金艷桿。
7、水泥電桿組立方法根據地形條件確定。立桿過程必須統一指揮,各崗位l辦調致。必須設置風繩,防止水泥電桿前傾。
直線桿的傾斜:不大于1/2桿頭。轉角桿、終端桿的預偏:小大于一個桿頭。水泥電桿的橫向位移:不大于50mm。雙桿轉角桿順向位移:小大于50mm。烈桿邁步:不大于30mm。根開不大于30mm。
8、水泥電桿組立后表面光潔平整,無露筋等現象,水泥電桿頂端封堵良好。
二、水泥電桿組立注意事項:
1、水泥電桿大小運、組立前,應對施_1l機具進行安仝強度檢查,不合格者嚴禁使用。
2、水泥電桿大運過程中,必須規范操作,吊裝整齊、固定牢靠,裝卸應采用汽車吊,避免損傷水泥電桿和發生安全事故。每次裝卸完水泥電桿必須重新綁扎固定牢靠。
3、水泥電桿小運,應由專人負責統一指揮,起落、行進巾必須步調一致,小炮車必須推行平穩,避免水泥電桿滑落傷人。斜坡地段排桿,應有防止水泥電桿滾落措施。
4、水泥電桿組立前,應進行安全技術交底,明確施工方法、指揮信號,人員分T及安全注意事項。水泥電桿組市現場應專人負責,統一指揮,作、業人員要密切配合、服從指揮。居民區、變通道路近旁應設專人防護。
5、組立水泥電線桿過欄中,嚴禁坑內有人,除指揮人及指定人員外,其他人員必須在離水泥電桿1.2倍桿向距離以外。作業范同內,外人不得入內。
6、組立水泥電桿過欄中,抱桿應受力均勻,地錨應牢同,兩側邊繩應拉緊,不得左右傾斜,風繩應注意配合恰當。